  • #597
    modir
    سرپرست کل

    با سلام میخواستم بدونم چطور میتونم CT رو به 7070 وصل کنم مرسی

    #598
    modir
    سرپرست کل

    سلام

    اگر منظورتان ترانس هایی است که جریان را اندازه گرفته و خروجی ولتاژ آنالوگ می دهند؛
    می توانید آنها را به ورودی آنالوگ دستگاه ها وصل کرده و مقدار ولتاژ را اندازه بگیرید و با پیاده سازی فرمول مربوط به CT در برنامه که معمولا یک رابطه خطی بین ولتاژ و جریان است، اندازه جریان را بدست آورید.
    دقت داشته باشید که با استفاده از مدار مناسب (تقسیم مقاومتی و ..) بایستی اندازه ولتاژ اعمالی به 7070 را در بازه 2.5- تا 2.5 محدود کنید.