    با سلام وخسته نباشیدمن یه pack 7070+ دارم یه لود سل بهش وصل کردم و با یه تبدیل تابع To UWord Integerمقدار را در خروجی قرار دادم البته ao type را هم برابر 2 که 4-20 میلی امپر است قرار دادم ولی هیچ تغییر در ao وجود ندارددر صورت نیاز تماس تلفنی بفرمایید تا انجام دهم با تشکر

    #611

    hamid1368
    مشارکت کننده

    سلام

    اگر منظورتان این است که مقدار AI را با استفاده از این تابع به word تبدیل کرده و در AO قرار می دهید، کارتان اشتباه است!
    با این کار اگر AI بیشتر از بیشینه word یعنی 65535 باشد، مقدار AO سرریز شده و عددی که در آن قرار می گیرد در کنترل شما نخواهد بود.

    برای انجام هدف مورد نظرتان بایستی مقدار AI را scale کرده و در AO قرار دهید؛ یعنی بیشینه AI را معادل با 65535 و کمینه آن را معادل 0 قرار داده و مقادیر دیگر AI را با تقسیم بر ضریبی مناسب در این بازه بگنجانید و مقدار بدست آمده را در AO قرار دهید.

    #612

    hamid1368
    مشارکت کننده

    سلام
    اگه مقدار 65535 را در initial value قرار دهم مقدار 20 ma را در خروجی به طور ثابت خواهم داشت البته این حرف را با توجه به مثال ترموکوپل می زنم
    ممنون از راهنمایی شما