با عرض سلام و ادب. آیا از خروجی آمپر ۴ تا ۲۰ یک فشارسنج به عنوان ورودی pac 7035

صفحه اصلی انجمن ها بحث های مربوط به دستگاه های سری PAC 7000 با عرض سلام و ادب. آیا از خروجی آمپر ۴ تا ۲۰ یک فشارسنج به عنوان ورودی pac 7035

در حال نمایش 2 نوشته (از کل 2)
  • نویسنده
    نوشته ها
  • #573
    modir
    سرپرست کل

    اگر بله Filter High و Filter Low ، Mode/Gain رو چه اعدادی تنظیم شود.

    #574
    modir
    سرپرست کل

    سلام
    برای استفاده از ورودی های آنالوگ دستگاه های سری 7000 به صورت جریانی لازم است یک مقاومت 125 اهم بین پایه های ورودی آنالوگ قرار دهید. (صفحه 37 منوال 7035 )
    برای برنامه نویسی و تنظیمات در این حالت مثال کاملی در سایت وجود دارد. لینک مثال:

    http://fararopaya.com/default.aspx?cnt=pjdd&pid=16