تغییر دیتا در nic500 بمحض اتصال FUC421 به آن

صفحه اصلی انجمن ها بحث های مربوط به دستگاه های سری PAC 5000 تغییر دیتا در nic500 بمحض اتصال FUC421 به آن

در حال نمایش 6 نوشته (از کل 6)
  • نویسنده
    نوشته ها
  • #488
    modir
    سرپرست کل

    با سلام به یک دستگاه nic500 جهت کنترل سطح، ورودی ولتاژی اتصال و خروجی جریان گرفته شده . بهنگام مانیتور کردن دستگاه ،بمحض اتصال مبدل FUC421 به کامپیوتر و nic500 ،اعداد و دیتاهای خوانده شده توسط nic500 تغییرات قابل توجهی می کنند. مثلا میزان سطح نمایشی از روی 50 به 70 میرسد و روی 70 می ماند. با باز کردن مبدل FUC421 دوباره به مقدار قبلی بر می گردد. به نظر میرسد از طریق rs485 روی nic500 نویز می افتد. راه حل چیست؟ممنون

    #489
    modir
    سرپرست کل

    سلام

    در صورت اتصال مبدل این اتفاق میافتد یا نه زمانی که در حال مانیتورینگ هستید؟
    اگر بدون مانیتورینگ و فقط با اتصال مبدل این مسیله پیش می آید آیا در این صورت می توانید با دستگاه ارتباط برقرار کنید؟ مثلا آن را مانیتور کنید؟

    #490
    modir
    سرپرست کل

    سلام
    به محض اتصال مبدل این اتفاق می افتد(نه لزوما مانیتورینگ)
    ولی بلافاصله امکان مانیتورینگ هم هست و در مانیتورینگ هیچ مشکلی نیست

    #491
    modir
    سرپرست کل

    بخشید بابت تاخیر

    عدد 50 که گفتید 70 می شود مربوط به چه متغیری است؟

    این مشکل می تواند به دلیل نویزی باشد که از کامپیوتر شما به دستگاه منتقل می شود و این نویز هم ناشی از عدم اتصال مناسب ارت به کامپیوتر شما است.
    با اتصال پایه زمین مبدل سریال به بدنه کیس به احتمال فراروان این مسیله برطرف خواهد شد.

    #492
    modir
    سرپرست کل

    با سلام و احترام
    50 و 70 میزان سطح یک مخزن است که بین 0 تا 100 scale شده است که ازسنسور سطح اتصالی به AI گرفته شده است.
    در محل پروژه از لب تاب جهت تنظیم ومانیتورینگ استفاده کردم بنابراین برای ارتینگ چه میشود کرد.
    در ضمن روی کابل دیتا از فریت بید استفاده کردم باز هم جواب نداد.
    سپاس فراوان

    #493
    modir
    سرپرست کل

    اتصال پایه زمین مبدل به زمین دستگاه هم می تواند موثر باشد.
    به هر حال برای جلوگیری از اثرات مخرب نویز بایستی ارت مناسبی داشته باشید و حداقل لپ تاپ خود را به ارت وصل کنید. معمولا لپ تاپ ها خروجی برای اتصال به ارت دارند.

    البته یک راه حل هم استفاده از مبدل های USB به سریال ایزوله موجود در بازار است.

در حال نمایش 6 نوشته (از کل 6)
  • شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.