    modir
    سرپرست کل

    با سلام و عرض ادب 1-یک عدد لودسل را به دلیلی موقتا همزمان به 4 ورودی 6250 وصل کردم. اعدادی که خروجیADC,ورودیهای آنالوگ می دهند اختلاف دارند؟؟؟؟ 2- نسبت 2500 به16777216 بستگی به GAIN MODE دارد؟؟؟ 3-هنگام اتصال لودسل تغییرات زیاد است. چه باید کرد؟ سپاس بسیار

    #520
    modir
    سرپرست کل

    سلام

    ج1: اختلافی که اشاره کرده اید در چه حدی است؟ آیا تنظیمات همه ورودی ها را یکسان و به درستی تنظیم نموده اید؟ مثلا در صورتی که loadcell شما 2 میلی ولت/ولت بوده و از 10 ولت 6250 به عنوان تغذیه لودسل استفاده کرده اید باید پارامترهای همه ورودی های آنالوگ را به صورت زیر تنظیم نمایید (بهره 128 و فرکانس نمونه برداری 5):
    Filter High = 111
    Filter Low = 0
    Mode/Gain = 60

    ج2: نسبت 2500 به 16777215 را برای چه منظوری می خواهید؟ این نسبت در محاسبه لودسل کاربردی ندارد! برای محاسبه مقدار وزن از لودسل کافیست نقطه صفر و مقیاس را به درستی محاسبه کنید. برای راهنمایی بیشتر می توانید به مثال “راه اندازی و کار با لودسل ها” در بخش مثال ها مراجعه کنید:
    راه اندازی و کار با لودسل ها
    ج3: تغییرات زیاد ورودی های آنالوگی که لودسل به آنها وصل است می تواند ناشی از چند نکته باشد:
    – ممکن است پارامترهای ورودی آنالوگ را به درستی تنظیم ننموده اید؛ مثلا اگر فرکانس نمونه برداری را مقدار زیادی قرار دهید از دقت آنالوگ شما کاسته خواهد شد؛
    – تغذیه لودسل ها بسیار حساس است و تاثیر مستقیمی بر دقت آنها دارد. بنابراین هرچه این تغذیه دقیق تر و با ثبات تر باشد تغییرات کمتر خواهد بود؛
    – مقیاس (scale) مناسب لودسل هم در دقت آن موثر است. معمولا بهتر است مقیاس لودسل را با وزنه ای نزدیک به بیشینه وزن قابل تحمل آن به دست آورید؛
    – مورد دیگر که البته بدیهی است عدم لرزش خود لودسل است؛ کوچکترین لرزش در مکانی که لودسل در آن قرار دارد باعث تغییر مقدار آن خواهد شد.

    #521
    modir
    سرپرست کل

    سلام
    —–جهت تست یک دستگاه خاص از یک لودسل به چهار ورودی، انشعاب گرفته شده. میزان وزن مد نظر نیست(چون روی دستگاه دایما بار قرار داشته و امکان تخلیه وجود ندارد،بلکه میزان دقیق خروجی ADCمدنظر است.البته بصورت موقتی.بنابراین نیازبه ایجاد نسبت مذکور وجود دارد. و چون gain=60 قرار داده شده،آیا نسبت 2500/11677216 تغییر میکند؟
    —–تنظیمات 4 ورودی را هم دقیقا مثل هم و طبق مثال انجام دادم

    #522
    modir
    سرپرست کل

    شما قصد دارید مقدار ولتاژ خروجی لودسل را بخوانید.
    با اعمال تنظیمات 111 و 60 در واقع گین 128 به ولتاژ ورودی آنالوگ اعمال می شود، یعنی میزان ولتاژ لودسل با بهره 128 تقویت شده و سپس خوانده می شود.
    بنابراین برای محاسبه ولتاژ ورودی آنالوگ ضریب اعمالی می شود: (128 * 16777215) / 2.5