  • #538
    modir
    سرپرست کل

    سلام در PAC8360 چگونه میتوانیم به ورودیهای انکودر دسترسی پیدا کنیم، مشخصاً پالس در ورودی Z (در هر دور 1پالس)؟از مساعدت شما متشکم.

    #539
    modir
    سرپرست کل

    سلام

    به پالس A و B که مستقیما دسترسی ندارید و تنها مقدار محاسبه شده انکدر را در متغیر مربوطه می توانید مشاهده کنید.

    اما پالس z انکدر به طور مستقیم و از طریق متغیر ECx_z در دسترس قرار داده شده است.
    البته برای تشخیص این پالس بایستی انکدر را با سرعت کمی بچرخانید و ترجیحا در داخل برنامه خود این پالس را بخوانید و نه در مانیتورینگ.

در حال نمایش 2 نوشته (از کل 2)