سلام شرکت محترم فراروپایاماکزیمم سرعت ورودی دیجیتال به ازای هر پایه دیجیتال و یا به عبارت دیگر ماکزیمم فرکانسی که میتوان به یک پایه دیجیتال اعمال کرد در محصولات فرارو پایا چقدر است ؟ مثلاً فرض بفرمایید میخواهیم یک انکودر را به ورودی های دیجیتال وصل کنیم بیشترین rpm شفت مرتبط به سرعت ورودی میباشد که محصول به محصول متفاوت است. با تشکر
ماکزیمم فرکانس ورودی های دیجیتال معمولی 1KHz می باشد که برای اتصال انکودر مناسب نیست. برای خواندن انکودر می توانید از دستگاه های سری 8000 استفاده نمایید که شمارنده سخت افزاری دارند و تا فرکانس 1MHz را پشتیبانی می کنند. همانطور که در راهنمای کاربری PAC8360 اشاره شده است می توانید انکودرهای تا 5000 پالس (بدون در نظر گرفتن ضریب 4) را به این دستگاه ها متصل کنید.
سلام و خسته نباشید
بله فرمایش شما درست است ولی برای rpm های کم مثلاً 10 هرتز میتوان از PAC های سری 5000 , 6000 با این سرعت ورودی که فرمودید استفاده کرد.