AOدر NIC500

برچسب ها: 

در حال نمایش 3 نوشته (از کل 3)
  • نویسنده
    نوشته ها
  • #496
    modir
    سرپرست کل

    با سلام
    1-در یک پروژه می خواهیم وزن یک مخزن توسط NIC500 خوانده شده و متناسب با تغییرات وزن خروجی 4تا 20 میلی آمپر داشته باشیم . در اندازگیری وزن مشکلی نیست اما جهت دریافت خروجی 4تا 20 چه باید کرد؟ من از نسبت 65536/16777216*AO= AI استفاده کردم و20 میلی را هم دریافت کردم ولی تغییرات خروجی ندارم 2- لودسل استفاده شده 2000کیلویی و 2.995mv به ازای هر یک ولت تغذیه است . تغذیه ما 10ولت بوده و در حداکثر وزن 29 میلی ولت داریم . با تنظیم mode/gain=60 تا 20میلی AI=16777216می شود و تغییرات از 20 تا 29 میلی ولت را نداریم .چه باید کرد؟ممنون

    #497
    modir
    سرپرست کل

    سلام

    برای داشتن خروجی 4-20 میلی آمپر AO_Type را باید برابر 2 قرار دهید.
    برای اینکه تمام محدوده 29 میلی ولت را پوشش دهید بایستی مقدار Mode/Gain را برابر 56 قرار دهید. 60 برای لودسل 2 mv/v است که با 10 ولت تغذیه شده است

    #498
    modir
    سرپرست کل

    با سلام و احترام
    خروجی دایمااز 20میلی به 0 میلی و برعکس پرش میکند.آیا رابطه 65536/16777216*AO= AI درست است؟ در صورت امکان یک مثال از خروجی آنالوگ روی سایت قراربدید.

در حال نمایش 3 نوشته (از کل 3)
  • شما برای پاسخ به این جستار باید وارد تارنما شوید.